![]() Доброго времени суток, Дорогие Форумчане! Столкнулся с такой проблемой. После выхода нового ФНиП "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов", согласно пункта 2.5.16 (На резервуарах, оборудованных дыхательными клапанами, должны устанавливаться предохранительные клапаны. Дыхательные и предохранительные клапаны устанавливаются на самостоятельных патрубках) появилась необходимость на резервуарах предохранительных клапанов. Для РВС их установка понятна и обоснована, но вот как быть с "горизонтаклами"? Единственный вариант клапана это КПГ (клапан предохранительный гидравлический), но ставить его на горизонтальный резервуар абсурдно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Пользователь
Регистрация: 05.02.2018
Сообщений: 314
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Репутация: 10
|
![]() Ну отдельный патрубок не проблема. У нас есть свободный флянец. Вот этот предохранительный клапан полный бред для "горизонталок".
|
![]() |
![]() |